Bonsoir,

 

Petit topic qui pourra peut-être servir à quelques personnes affectées par le même problème que moi.

 

Depuis les inondations du début de l'année 2018 j'ai énormément réfléchi pour tenter d'y remédier...

Dans la cave de mon immeuble il reste d'anciens égouts qui servent encore très partiellement, juste pour évacuer l'eau d'une petite cour.

 

Problème 1: Ils se déversent dans la Marne, et comme ils sont très bas, la Marne n'a pas besoin d'atteindre des hauteurs records pour que l'eau remonte par les égouts.

A seulement 5 m de haut environ (relevés à la station de Gournay) ça commence déjà à devenir limite ici.

 

Le samedi 3 février 2018, elle atteint 5,74 m à la station.

Résultat 70 cm d'eau dans la cave. Malheureusement j'ai perdu toutes les images, mais c'était impressionnant et répugnant et.....glacial!

J'avais tenté de boucher désespérément la canalisation avec un bel oreiller bien rembourré lol (si si c'est vrai 😂).

 

1148106133_20190708_004250(1).jpg.20bfe5bab08f89ccefe018a070e8d4df.jpg

 

 

 

Problème 2: Lorsqu'il fait orage et que l'intensité dépasse les 100 mm/h, même chose! Un été il y a eu 15 cm d'eau par refoulement des canalisations et les plaques ont toutes été soulevées!

 

Problème 3: C'est une autoroute à rats (très nombreuses empreintes de pattes dans les regards). Ils sont mimis malgré l'image qu'ils donnent et leur adaptation/résistance me fascine.

 

Après des mois et des mois de réflexion, Je prends la décision de boucher tous les égouts, particulièrement celui qui est le plus en aval. Au total 180 kg de béton sera coulé (6 sacs). La cour n'y échappera pas. Elle ne sert jamais, et il vaux mieux qu'il y ait une flaque dehors que dedans.

 

Je vais revenir en photo, sur les travaux effectués dans la bouche la plus importante celle qui est en aval. Celle-ci a été entièrement remplie de béton avec ferrailles. Bah oui, j'ai fait du solide parce-que pour maintenir 70 cm de flotte voir plus qui veut rentrer par ce chemin tout tracé, la pression est certainement très très importante là-haut...

 

Le regard a entièrement été nettoyé et ébarbé irrégulièrement à la meuleuse au diamant pour une accroche/étanchéité optimale du béton. Même chose pour les 20 premiers centimètres à l'intérieur du tuyau. Tous les conduits ont été bouchés pour couler le béton après:

 

20190626_171820.jpg.dabffaa4f6df7b03dadadaacc5eb9ab1.jpg

 

20190626_171902.jpg.f537f6228b792bb1d94abf61a957d080.jpg       20190628_120206.jpg.6588cbb0ff06186be0e8c0540f6372f3.jpg

 

 

 

L'intérieur a été entièrement ferraillé avec de la tige de diamètre 9 mm. Les 8 bouts encrés dans la pierre sont enduits de graisse pour limiter la rouille. Et afin de rendre le tout solidaire, une épaisse et solide cornière en acier est insérée dans le tuyau et reliée à la ferraille du regard:

 

20190628_115853.jpg.7ae1e0c096caf9f6e07ce8f5e3c35ab1.jpg

 

20190628_120255.jpg.fbf7697f551f87fad435d51d47897b27.jpg

 

20190628_120346.jpg.b1a6c4aa19b41181c248cd14b31a9974.jpg

 

20190628_132821.jpg.e6b320681ae30c88311577f06bc5a63c.jpg

 

20190628_140552.jpg.fe5a24a3f74632fb8699ffcd5c3843c4.jpg

 

20190701_111203.jpg.e514d26d4efa86fe97bf766bf5033e2e.jpg        20190701_111317.jpg.fb2b74210a6cea6462e4388e94bac146.jpg

 

20190701_123157.jpg.34d63f9408b0a579b93a59a29010360d.jpg

 

 

 

La pierre et l'intérieur du tuyau ont été une dernière fois nettoyés et humidifiés pour optimiser l'accrochage du béton:

 

20190701_123312.jpg.305cfd70fdb924630d8b419d73d20860.jpg

 

 

 

Les sacs sont gâchés 2 par 2 et le regard est entièrement rempli. Au fur et à mesure du remplissage le béton est remué/vibré avec un bâton afin qu'il comble le moindre petit espace:

 

20190701_130723.jpg.6c172b24b178b382947855d92340dba4.jpg      20190701_131634.jpg.5188f6bcf64c94da4795bdcece88c4e5.jpg  

 

20190701_141323.jpg.8f112dde0b604979a003d0fd324d0e1f.jpg

 

 

 

Les regards secondaires ont juste été bouchés grossièrement sans les remplir entièrement de béton. Cela permettra d'y installer le tuyau d'une pompe pour vider l'eau au cas où...

Sait-on jamais si la canalisation cède/fuit sous la pression.

 

Il faut aussi prendre en compte une éventuelle remontée de la nappe d'eau par le sol saturé. Il sera alors impératif de la pomper et de l'éjecter dehors. Comme les égouts seront bouchés, le niveau ne devrait pas monter trop vite grâce à l'inertie du sol par capillarité.

 

Je n'ai qu'une hantise: Une grosse fuite ou explosion de la canalisation située plus en aval par forte inondation. Mais ça vaut le coup d'être tenté au moins pour les orages violents. De ce côté je sais que je suis peinard...😎

Modifié par Charles G
  • J'aime 3
  • Surprise 1
Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant
 Partager

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...